Re: 6428HC 냉각 문의
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 329회 작성일 23-06-12 09:08본문
>
>
> 6428HC에 히터쪽엔 스페이스 히터, 냉각쪽엔 와인셀러 연결 하였고
> 설정온도 23도 인데 실제 온도 20도인데도 냉각쪽 와인셀러에 전원이 들어옵니다
> 어찌 해야 할까요
>
>
설정온도가 23도 이고 현재온도가 20도이면 히터가 작동이 되는 상태이며 설정온도가 23도 현재온도가 23도 이상이면 냉각기능이 작동 합니다
와인셀러 같은 경우 설정을 하실때 대부분 편차를 0.1~0.2도로 사용하시는데 편차는 항시 1도 이상을 유치해 주십시오
냉각기능 작동시 지연시간 3분이 있습니다 3분동안 LED가 깜빡거린 후 출력 됩니다 참고 부탁드립니다
자세한 문의는 010-3557-6422 연락 부탁드립니다
>
> 6428HC에 히터쪽엔 스페이스 히터, 냉각쪽엔 와인셀러 연결 하였고
> 설정온도 23도 인데 실제 온도 20도인데도 냉각쪽 와인셀러에 전원이 들어옵니다
> 어찌 해야 할까요
>
>
설정온도가 23도 이고 현재온도가 20도이면 히터가 작동이 되는 상태이며 설정온도가 23도 현재온도가 23도 이상이면 냉각기능이 작동 합니다
와인셀러 같은 경우 설정을 하실때 대부분 편차를 0.1~0.2도로 사용하시는데 편차는 항시 1도 이상을 유치해 주십시오
냉각기능 작동시 지연시간 3분이 있습니다 3분동안 LED가 깜빡거린 후 출력 됩니다 참고 부탁드립니다
자세한 문의는 010-3557-6422 연락 부탁드립니다
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.